采用R600a制冷剂的热泵设备在丹麦一医院成功应用

[复制链接]

2万

主题

2万

回帖

11万

积分

管理员

积分
119466

终身成就勋章特殊贡献勋章优秀斑竹勋章曾任斑竹勋章热心助人勋章

龙一 发表于 2012-7-9 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
丹麦奥尔胡斯大学医院最近几年不断扩大,其原有的供暖和空调系统已经不能满足需求,医院安装碳氢制冷剂冷水机组已经成功替代R22系统,随后又安装了碳氢热泵设备。两台热泵机组采用R600a作为制冷剂,总量为80kg,总的供暖量为450kW,制冷量为325kW,在同一框架下的两个独立运行系统。

  制冷快报记者了解到,热泵的主要功能是提供冷水。热泵的选择主要考虑其制冷量。对于供暖,取决于冷凝温度和当地热力系统的压力。热泵系统包括了空调系统和供暖系统,尽管这将大大节约能源,但很多地方没有大量采用。但由于能源价格的持续上涨,客户也逐渐考虑采用新技术来节省能源支出。因此,热泵系统将更好地节能,同时也减少了CO2排放。

  项目开始阶段的假定值与系统调试以来半年时间内的实测值基本相符。总的来说,热泵的效果之好不仅达到甚至超过了预期。但是,与制冷系统相比,一个严重的不足在于热泵系统的保温需要额外注意,其热损失更严重。预计其数值在15%-20%之间。

  另外,该医院的热泵安装也为能源安全供应提供了保证:整个系统与医院自有的发电设备相连,保证了稳定的供应,同时独立于当地的电网系统,以避免临时停电。

  为了确保安全,热泵机组使用全封设计,无轴封或半焊接式热交换器,有效地避免了碳氢制冷剂的可燃性问题。对于室外安装设备部分,采用了带有高效微型气泡分离器的二次回路系统,有效地避免了气体进入设备从而产生燃烧的可能。另外,在泄漏的情况下,设备的所有电气部分都会切断,并只能手动重启,没有远程重启的功能。

  新系统符合蒙特利尔议定书规定的2000年禁止在新装设备中使用HCFCs的要求,以及丹麦法规规定的禁止使用充灌量超过10公斤的HFC设备。同时,该项目使得医院规避了HFC的高额税款,即丹麦于2003年实施的针对HFC制冷剂的高额征税。