求助,电工方面的,装灯具遇到困难了

[复制链接]

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
yoyoxm 发表于 2016-10-31 16:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
如图,黑线连在3号端,米白色线连在6号端,红色线连在7号端,请问灯具上的蓝线,棕色线应该连在图中哪个端口  

电线

电线

15

主题

67

回帖

831

积分

社区精英

积分
831
BONE 发表于 2016-10-31 19:31:36 | 显示全部楼层
正负无所谓,并联在3和6就好了, 7不用管

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
 楼主| yoyoxm 发表于 2016-10-31 20:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
BONE 发表于 2016-10-31 19:31
正负无所谓,并联在3和6就好了, 7不用管

谢谢

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
 楼主| yoyoxm 发表于 2016-10-31 20:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
BONE 发表于 2016-10-31 19:31
正负无所谓,并联在3和6就好了, 7不用管

我把灯的蓝色线连在4端,棕色线连在5,这样是可以的,对吗?

30

主题

52

回帖

1292

积分

社区支柱

积分
1292
xiyang 发表于 2016-10-31 21:56:35 | 显示全部楼层
好像不对,blue with black, brown with red, 丹麦电工说的

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
 楼主| yoyoxm 发表于 2016-11-1 08:07:35 | 显示全部楼层
担心连错,还没把灯装上

24

主题

138

回帖

3010

积分

社区元老

积分
3010
木糖醇 发表于 2016-11-1 09:57:50 | 显示全部楼层
买个电笔吧!有电的是火线 没电的是零线。
中秋快乐

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
 楼主| yoyoxm 发表于 2016-11-1 17:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
我把灯的蓝色线连在4端,棕色线连在5,结果灯是亮了,但是墙上的开关按来按去,灯都是常亮,不能通过墙上的开关控制灯。请问是不是棕色线连错了,棕色线是不是应该连到8端

9

主题

46

回帖

598

积分

社区精英

积分
598
wr456 发表于 2016-11-1 18:33:23 | 显示全部楼层
试试blue with black, brown with red ,应该是对的。
按照欧盟标准:黑线, 棕线是火线,蓝色是零线,一般接地线应该是黄绿相间的。
如果把灯接在了火线和接地线之间,就相当于把灯泡直接接地,开关没有连上,当然就是长明灯了。
装灯时最好站木质椅子(或梯子)上,有线手套最好也带上。注意安全!

7

主题

20

回帖

1739

积分

社区支柱

积分
1739
 楼主| yoyoxm 发表于 2016-11-1 19:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,等白天试试看!