丹麦奥尔胡斯大学医院最近几年不断扩大,其原有的供暖和空调系统已经不能满足需求,由江森自控公司生产的碳氢制冷剂冷水机组已经替代R22系统于2003年首次安装,随后又安装了碳氢热泵设备。

大型冷水机组设备包括:
1、9台风冷冷水机组:R-290制冷剂,每台制冷量为250kW,COP4.5,R290的充灌总量为210kg;
2、一台300 kW的自冷却器;
3、提供35%的丙二醇,供/回水温度为9℃-15℃。

      在9台冷水机组的上面还有一些特殊的机组在不同温度下运行,因此总的碳氢机组的数量为15台。

      另外,根据新的需求,两台热泵机组于2010年11月份安装运行,其包括:
      1、R600a制冷剂,总量为80kg;
      2、总的供暖量为450kW,制冷量为325kW;
      3、在同一框架下的两个独立运行系统。

R600a热泵系统的优势和不足

      热泵的主要功能是提供冷水。热泵的选择主要考虑其制冷量。对于供暖,取决于冷凝温度和当地热力系统的压力。

      项目开始阶段的假定值与系统调试以来半年时间内的实测值基本相符。总的来说,热泵的效果之好不仅达到甚至超过了预期。

      另外,该医院的热泵安装也为能源安全供应提供了保证:整个系统与医院自有的发电设备相连,保证了稳定的供应,同时独立于当地的电网系统,以避免临时停电。

      与制冷系统相比,一个严重的不足在于热泵系统的保温需要额外注意,其热损失更严重。江森公司预计其数值在15%-20%之间。

冷热联产

      热泵系统包括了空调系统和供暖系统,尽管这将大大节约能源,但很多地方没有大量采用。但由于能源价格的持续上涨,客户也逐渐考虑采用新技术来节省能源支出。因此,热泵系统将更好地节能,同时也减少了CO2排放。